努力做个造价员 2020-11-19 15:15:28 | 海南省 安装 | 1268查看 1回答
消防模块接温感线问题
问题1:图中的2I/2O,是表示1个双输入输出模块么?还是两个I/O模块
问题2:2(m+c)是标示两条线电源线m和信号线c到卷帘门模块RS,但是温感、烟感不需要电源线啊,为什么还接来电源线m?现在不太明白后面烟感,温感是如何接线的?是按烟感、温感一路m+c?共2路?
全部回答 (1) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
问题1;是一个模块,双输入输出模块,问题2;温感和烟感只接信号线,串联连接,超过32点的加一个总线隔离器,电源线是给卷帘门控制器用的,卷帘门控制器有报警功能,所以要电源线,
2020-11-20 09:07:08
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看