    GJZ5、2的地方 应该也是有剪力墙水平筋的,是你是要布置的剪力墙的,但是软件是按照G101图集计算的,详见图集构造要求!

    2008-11-04 10:35:24 

  • 答;暗柱部分水平筋连续通过,纵筋没有的

    2008-11-04 10:14:11 

  • 我碰到过柱有这种情况的,不晓得你有没有将此剪力墙构件复制到基础层,如果没有基础层的话就算不到量.

    2008-11-04 10:14:58 

  • GJZ5/2的地方应该也是有剪力墙纵筋的你的图此处没有绘制剪力墙、如果是洞口、门窗应设置上、再布置上连梁钢筋量计算结果。