• 层高4700,间距100,怎么只有26个?我设置绑

    层高4700,间距100,怎么只有26个?我设置绑扎搭接,纵筋搭接范围间距200, 还有,就是能不能不要这个纵筋搭接范围,

    搭接范围

    绑扎搭接

    问题补充:如果把搭接设置成电碴压力焊,箍筋数是对了,但纵筋量要少很多.这样,决算时,施工方不是亏大了吗! 为什么它不能设置成象施工那样,梁内和上下加密,中间非加密呢? 审计方认为柱箍在搭接区加密不合理,没办法,只有寻求高手相助.

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (5) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    纵筋搭接范围箍筋加密是规范要求的,不能取消;纵筋搭接范围箍筋应该加密,间距怎么到变大了(26个箍筋原因应该是它min(200)造成的,设置加密区最小间距200,属性中A10@100也就成为@200了)?将它取消(或将它也改为@100)试试看。 电渣压力焊是按接头个数给钱,你只要要了电渣压力焊接头钱,就不应该再要钢筋增加长度钱(施工采用电渣压力焊后钢筋长度不会增加),再说按个数给的接头钱应该比增加长度钱要多。 你仔细看看,属性定义中有上下加密范围: 纵筋搭接范围箍筋加密是GB 50204-2002《混凝土结构工程施工质量验收规范》5.4.7条明确规定的;施工验收规范就是施工的法律,不执行就等于违法;你最好找一本GB 50204-2002《混凝土结构工程施工质量验收规范》让审计看看,他认为不合理应该跟建设部反映,现在只能执行。

    2008-11-04 13:38:39 

  • 软件是按照图集的规定分段计算的,要想弧设置纵筋搭接范围,那就不要使用搭接方式设置的,因为这是国标图集的规定,是没有办法更改的!

    2008-11-04 13:45:45 

  • 在工程设置里修改你的计算规则设置.

    2008-11-04 13:53:07 

  • 软件默认纵筋搭接百分率25%,你把搭接范围设定成间距200,也就是说4个搭接区的箍筋间距是200,间距100的范围在整个柱子中就没什么范围了,所以计算出的箍筋少了很多。 不要这个纵筋搭接范围,你依次单击工程设置-计算设置-搭接设置,将柱纵筋的规格的钢筋设置成机械连接。

    2008-11-04 14:00:15 

  • min(200)?结构说明有要求吗?没有那就错了,软件默认的min(5*d,100)是对的,图籍上也是这样要求的啊!!!

    2008-11-05 08:55:52 