zy 2020-11-21 11:32:44 | 河南省 安装 | 950查看 3回答
图纸问题
这个是民建住宅项目中地下室feishui、yalipaishui部分的图纸,请教各位老师,是不是说,水暖井里的feishui管到了地下室层底后,会埋地然后把feishui,排到集水坑里,然后通过排水泵把这些水抽走?
有点不明白普通电梯和消防电梯之间为什么也要预埋钢管,难道电梯基坑里面会有水吗?两个坑之间是哪里的水排到哪里?二者之间连通后的水排到了哪里?
全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
一、不是的,楼上的废、污水会在首层,通过排水总干管排至室外;地下室的废水汇集到污水坑,由污水泵抽至室外。
二、如果大楼里面发生火灾,消火栓灭火的水,喷淋喷头灭火的水,都会从各层的地面流向电梯井,汇总到电梯底部,并通过排水管,流向集水坑,由污水泵抽走。
首次提交 2020-11-21 12:05:23 最近修改2020-11-21 12:05:24 (修改过1次)
-
就是为了防止出现意外,电梯基坑积水的
电梯井出现积水之后,就排到集水坑,集水坑内的水在用水泵排出
2020-11-21 11:55:32
-
电梯基坑里面会有水的,两个坑之间的水排到集水坑通过泵排到室外
2020-11-21 12:21:52
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看