    这个是民建住宅项目中地下室feishui、yalipaishui部分的图纸,请教各位老师,是不是说,水暖井里的feishui管到了地下室层底后,会埋地然后把feishui,排到集水坑里,然后通过排水泵把这些水抽走?

    有点不明白普通电梯和消防电梯之间为什么也要预埋钢管,难道电梯基坑里面会有水吗?两个坑之间是哪里的水排到哪里?二者之间连通后的水排到了哪里?


我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳

    一、不是的,楼上的废、污水会在首层,通过排水总干管排至室外;地下室的废水汇集到污水坑,由污水泵抽至室外。

    二、如果大楼里面发生火灾,消火栓灭火的水,喷淋喷头灭火的水,都会从各层的地面流向电梯井,汇总到电梯底部,并通过排水管,流向集水坑,由污水泵抽走。

    首次提交 2020-11-21 12:05:23  最近修改2020-11-21 12:05:24 (修改过1次)

  • 就是为了防止出现意外,电梯基坑积水的

    电梯井出现积水之后,就排到集水坑,集水坑内的水在用水泵排出

    2020-11-21 11:55:32 

  • 电梯基坑里面会有水的,两个坑之间的水排到集水坑通过泵排到室外

    2020-11-21 12:21:52 