• 柱子不考虑搭接长度,如何在搭接区的箍筋加密?

    四川定额要求工程计算时搭接不计算,但是柱子的搭接区还是要计算箍筋加密,怎么处理?
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (1) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳

    若将工程中工程设置--楼层设置--搭接系数改为0则柱子的箍筋不会考虑加密计算。

    参考方案:可以将工程复制一个,一个工程计算搭接,一个工程将搭接改成0,计算完成之后,报表预览里面设置报表范围,钢筋类型选择箍筋,然后2个工程箍筋的差值可以手动加入没有计算搭接的工程里面。

    2014-02-24 15:48:24 

点我,有新答案通知你哦

如果没找到您想要的答案,试试直接提问吧!

我要签到

天降福运!积分,经验值等福利在等着你哟,快来签到吧

热门搜索:
热门问题