关于暗柱钢筋计算高度(人防区)2
关于暗柱钢筋计算高度(人防区),洞口的两侧各有设一暗柱,洞口的上方有一连梁(在层高的中间),请问暗柱的钢筋计算高度是计算到中间连梁的位置的高度,还是计算层高的高度,在地下室的人防区
全部回答 (6) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳当然是层高的高度,暗柱是剪力墙的竖向加强带,必须到顶。
2008-11-04 17:42:10
-
已采纳这要看你的图纸是如何设计暗柱的,如图纸设计的暗柱只到连梁那你的暗柱也只好到连梁顶了,如图纸设计的暗柱是楼层高那你就要按全高计算暗柱了。
2008-11-04 17:46:22
-
已采纳应该与剪力墙的竖向钢筋高度一样,计算到层高+搭接部分,因为暗柱是剪力墙的加强部分,属于剪力墙构件
2008-11-04 17:58:01
-
已采纳洞口设连梁是为了加强洞口部位的,与暗柱没关系,暗柱当然是到顶的了,因为剪力墙也到顶啊!!
2008-11-04 18:38:45
-
已采纳与剪力墙的竖向钢筋高度一样,计算到层高+搭接部分,暗柱是剪力墙的竖向加强带,必须到顶。如图纸设计的暗柱是楼层高那你就要按全高计算暗柱了。
2008-11-05 06:28:11
-
已采纳暗柱随墙的高度
2008-11-05 08:09:56