• 暗柱导入图形后怎么处理c

    我的暗柱从钢筋导入图形后就变成框架柱了,这正常吗? 现在我才知道暗柱是可以不导入的,但是我现在已经导入进去了,请问我该怎么处理最好啊????如果我直接把它套墙的定额最后算量会不会跟墙重复变多?

    问题补充:那如果我直接不导入暗柱的话会影响梁的工程量准确性!!~~~~~~ 让我把暗柱删除延伸墙?????那我不如重新导重新做!!!!~~~~~~~~~~

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (4) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    朋友,你最先的思路是对的,你导入暗柱后,在定义构件做法的时候,直接套用剪力墙的定额即可, 暗柱和暗梁都是剪力墙的一部分,在套用定额时,都是套用剪力墙的定额.

    2008-11-04 20:09:47 

  • 对,就是直接把它套墙的定额,最后算量不会跟墙重复变多

    2008-11-04 18:06:02 

  • 我的暗柱从钢筋导入图形后就变成框架柱了,这正常吗? 现在我才知道暗柱是可以不导入的,但是我现在已经导入进去了,请问我该怎么处理最好啊????如果我直接把它套墙的定额最后算量会不会跟墙重复变多? 答:钢筋中的暗柱导入图形后,默认的就是框架柱,也只有在这个情况下,才能保证梁构件工程量的准确计算~~·你在套暗柱做法的时候,直接套成相应的剪力墙的做法即可~~·软件会自动考虑暗柱与剪力墙的扣减关系,不会重复计算的

    2008-11-04 18:20:08 

  • 把暗柱删除,然后把墙延伸

    2008-11-04 18:44:44 