• 关于气体灭火自动报警的问题

    由于不擅长消防专业的内容,有没有比较熟悉的大神,帮我解答以下疑问:1.气体灭火自动报警系统图与平面图中有标识回路根数却没标识信号线、控制线等,那么这个回路配有什么线呢?每种线又含有多少根?2.根据系统图是指每种消防器具都是单独配管的意思吗?配管根数答疑解惑

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳

    气体灭火系统电气部分,一般都是所有的设备都是单独接入气体灭火分盘,就是首先气体灭火分盘相当于一个小主机,连接顺序是火灾自动报警系统的主机的报警线+电源线接入气体灭火分盘,防气灯,按钮,烟感,温感,放气阀及模块都是单独每个系统接入气体灭火分盘,如所有的烟感温感模块通过二总线+电源线接入气体灭火分盘,按钮单独接分盘,放气灯单独接分盘。

    2020-11-23 10:01:57 

  • WDZN-BYJ-1.5穿这个线。气体灭火控制原理没画对,烟感和温感是报警主机的东西。

    2020-11-23 10:14:36 

如果没找到您想要的答案,试试直接提问吧!

我要签到

天降福运!积分,经验值等福利在等着你哟,快来签到吧

热门搜索:
热门问题