奋而知之 2020-11-24 21:05:05 | 广东省 土建土建计量GTJ | 1437查看 4回答
抗震锚固与非抗震锚固问题?
本工程图纸说明为非抗震设防工程,但是抗震等级又说明为三级,这个怎么理解?这种情况是不是应该选择图元抗震把非抗震图元单独改属性为非抗震构件(比如基础那些)分出来?
2020-11-24 21:19:29 补充
补充一下,什么情况下的设计说明是需要软件选择这个图元抗震,然后把非抗震的构件属性改为非抗震
全部回答 (4) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
打勾是2。不是1,是三级。
2020-11-24 21:08:07
-
你好:
2020-11-24 21:09:53
-
答:
抗震等级:是设计部门依据国家有关规定,按“建筑物重要性分类与设防标准”,根据设防类别、结构类型、烈度和房屋高度四个因素确定,而采用不同抗震等级进行的具体设计。以钢筋混凝土框架结构为例,抗震等级划分为一级至四级,以表示其很严重、严重、较严重及一般的四个级别。在中国建筑业中,已经开始严格执行这个等级标准。
抗震设防烈度:一般情况下取基本烈度。但还须根据建筑物所在城市的大小,建筑物的类别、高度以及当地的抗震设防小区规划进行确定。
按国家规定的权限批准作为一个地区抗震设防的地震烈度称为抗震设防烈度。一般情况下,抗震设防烈度可采用中国地震参数区划图的地震基本烈度。
补:按工程抗震等级三级设置。
首次提交 2020-11-24 21:13:33 最近修改2020-11-24 21:13:33 (修改过1次)
-
你好,设计说明有的时候,所有的都会说明的,但是本工程采取那个,需要看具体说明前面选择那么。你这个选择的是“2”的。
2020-11-24 21:36:23
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看