• 承台间的基础连梁我是用基础里面的框架梁来做的,节点

    承台间的基础连梁我是用基础里面的框架梁来做的,节点设置为节点3,伸入两边承台各一个锚固,但我汇总计算后发现箍筋伸入承台内的根数是按节点1来计算的。就是说遇大承台是按过中+5D的距离来计算箍筋根数的。 请问各位专家,箍筋伸入承台内的根数按节点3(直锚的距离)来计算该如何设置。
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (5) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    那你还是需要在工程设置里把和承台内箍筋间距和节点修改一下的,然后在汇总计算即可,如下图

    2008-11-06 13:40:45 

  • 我感觉你错在把基础梁设为框架梁,改为基础梁就不会出现这种问题了。

    2008-11-06 16:12:04 

  • 方法:1、在工程设置里的计算设置那修改基础连梁的节点构造选用就行了。 2、基础梁钢筋大小相同时,建议在属性的计算规则中把基础连梁的箍筋间距默认的500改为你换算过的一个间距就能算出来。 3、或者把基础梁设为框架梁,改为基础梁就不会出现这种问题了。

    2008-11-06 16:19:54 

  • 在工程设置里的计算设置那修改基础连梁的节点构造选用就行了

    2008-11-06 13:45:23 

  • 基础梁钢筋大小相同时建议在属性的计算规则中把基础连梁的箍筋间距默认的500改为你换算过的一个间距就能算出来。。。

    2008-11-06 13:59:45 