• 各位前辈

    这种一氧化碳控制器的这个出线回路怎么计算呢?只算BV-3*2.5这一条回路吗?一氧化碳控制器的安装高度考虑40cm是否合理呢?配管这种消防风机中这种出线回路,一条为正常启用,一条为应急可以这么理解吗?计量的时候两条回路工程量一样吗?集水坑

    2020-11-28 11:02:09 补充

    潜污泵电源进线配管的话走控制箱出来到集水坑旁配管潜污泵和液位仪都只算到集水坑旁吗?

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (1) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳

    这种一氧化碳控制器的这个出线回路 可以 只算BV-3*2.5这一条回路。一氧化碳控制器的安装高度应该按照设计要求计取 。

    防风机中这种出线回路,一条为正常启用,一条为应急可以这么理解。计量的时候两条回路工程量一样 。

    潜污泵电源进线配管的话走控制箱出来到集水坑旁配管潜污泵和液位仪都只算到集水坑旁 的开关位置即可 。