• 悬臂端不生成弯起钢筋!!

    上部通长

    如图,上部通长4根20钢筋,仅仅只显示了2个边筋,在计算结果里也没有中间的钢筋。

    若在原位标注里手动输入,则上部4根钢筋均不显示,结算结果也没有上部钢筋。

    求帮助~·

    2020-11-28 13:37:02 补充

    通长

    发现是断臂的短了,我将该梁悬臂长度加大后,可以实现弯起钢筋。

    但是我们设计就是这么短的梁。

    现在怎么让短的梁也能布置弯起钢筋?

    求助!!!

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳

    你好:这是悬挑梁的跨度小于4倍梁高,不用弯起钢筋。

    2020-11-28 13:23:22 

  • 你在跨中筋里输入了2C20+2-2C20   问题出在这里了,跨中筋不输入就好了

    首次提交 2020-11-28 13:26:00  最近修改2020-11-28 13:26:00 (修改过1次)