• 预制桩钢筋

    求助一下各位,这个承台桩单构件怎么画呐。钢筋有点凌乱看不太懂。单构件桩

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (4) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳

    1、在单构件里输入。

    2、上面是两个管桩深入承台图,一个是截桩,一个是不截桩。两个都深入承台50mm,在承台的保护层是一个高度,不会影响承台钢筋设置。

    3、截桩和不截桩都是6根18圆纵筋,不截桩箍筋是在桩口有两道箍筋,截桩是在桩内间距150设置箍筋。

    4、截桩和不截桩纵筋长度在桩内,桩径的3D,不≤1.5m,深入承台长度不≤50D,纵筋钢筋长度是2400。

    5、截桩桩口大于桩径焊接三根钢筋,防止钢筋掉入桩内。不截桩桩口四根150mm钢筋,防止钢筋掉入桩内。6、下面画个小三角写着5,表示纵筋角焊在托板上,焊点厚度5mm。

    7、5mm厚托板焊在纵筋底部,保证桩内1500厚混凝土不漏浆。

    根据这些数据,在单构件里输入,就会准确算出钢筋量。


    2020-11-29 19:34:09 

  •  这是管桩的插筋,是要在表格中输入。

    2020-11-29 17:26:48 

  • 单构件表格中输入的。答疑解惑

    2020-11-29 17:28:25 

  • 你好:广联达服务新干线

    2020-11-29 17:29:16 