说明中地下室底板混凝土为P6,底板的后浇带要用P8吗?
全部回答 (6) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
设计没有相应要求,一般来讲是一样的,有异的话就是混凝土的标号而已,及会高于底板混凝土一个级别。
2020-11-29 22:06:52
-
P6---是抗渗等级,后浇带只需提高砼标高C40,不用提高抗渗等级。
2020-11-29 22:15:03
-
后浇带混凝土等级需要提高一级
2020-11-29 22:19:42
-
图中说明是后浇带混凝土要增加一个强度等级,并没有说增加一个抗渗等级。所以p6混凝土还用p6就可以了。
2020-11-29 22:28:13
-
高一等级混凝土
2020-11-29 23:34:18
-
一般设计会有说明,如果没有就在答疑中提出来。
2020-11-29 23:55:07