剪力墙 2008-11-06 19:58:36 | 河南省 其他专业 | 2419查看 13回答
剪力墙端部为拐角暗柱时水平钢筋如何计算/
剪力墙端部为拐角暗柱时外侧水平钢筋应连续通过,为何软件计算不出来?,如图中所示墙身水平钢筋.2的计算对吗,问题补充:几点疑惑: 一.2号水平钢筋不应该为直筋吧,连个180度弯钩都没有? 二.按照03G101解释上面端部为端柱时水平筋够锚固时不用弯锚,暗柱必须伸至对边加15D,转角暗柱外侧水平筋连续通过,是我理解错误吗? 个人认为,2号筋应该在暗柱内伸至最远端加15D.
全部回答 (13) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳你的这种情况剪力墙的外侧水平筋是不会连续通过的,因为软件认为剪力墙至暗柱的端头而后就没有剪力墙了,这种情况下软件就把暗柱当做端柱来默认了,计算的过程是正确的,但其却不符合规范要求,因为根据规范,暗柱属于剪力墙的组成部分,也即有暗柱的地方就应该有剪力墙,也就应该有剪力墙的水平钢筋。对于这种情况,软件是少计算了剪力墙水平钢筋。 处理办法:在计算钢筋时,将暗柱长度缩短10mm,将剪力墙这一肢长度加长10mm,就可以解决了,且能保证就是误差尽可能小。
2008-11-08 13:55:33
-
非常感谢,我在计算时也遇到过这种问题,一直都没有找到处理的办法,谢谢哈
2008-11-09 10:53:19
-
没有说暗柱中都有水平筋呀。
2008-11-08 13:42:05
-
剪力墙端部为拐角暗柱时外侧水平钢筋应连续通过,为何软件计算不出来?,如图中所示墙身水平钢筋.2的计算对吗 剪力墙端部为拐角暗柱水平是不连续通过的,墙身水平钢筋.2的计算是对,
2008-11-08 17:25:19
-
软件只计算墙的水平筋到暗柱的描固长度。
2008-11-06 20:02:07
-
剪力墙端部为拐角暗柱时外侧水平钢筋应连续通过,为何软件计算不出来?,如图中所示墙身水平钢筋.2的计算对吗, 答:软件不是计算不出来,而是两边都是暗柱了,所以只要伸入暗柱减保护层也相当于连续通过钢筋计算的量啊,暗柱里是按暗柱配筋了.2号钢筋计算应该是正确的.端头是暗柱剪力墙外侧水平筋不用连续通过.如果把转角暗柱之后还有剪力墙,就会计算外侧水平钢筋的量,如下截图所示,这样计算出来结果就相当于外侧水平钢筋是连续通过的.
2008-11-06 20:55:42
-
画好 墙 后能合并的最好合并 这样就会计算了
2008-11-06 21:29:59
-
剪力墙端部为拐角暗柱时水平钢筋按剪力墙水平钢筋设置软件自动计算。
2008-11-08 12:06:22
-
图集中只考虑了锚固。没有说暗柱中都有水平筋
2008-11-08 12:09:46
-
软件计算的正确 你设定的钢筋是圆钢 关于水平钢筋问题 软件计算的正确 应该水平通过 是按照101图集算的 但是现场施工有时候是到柱边锚固
2008-11-08 12:23:12
-
是你理解错误了,你的这种情况剪力墙的外侧水平筋是不会连续通过的,因为剪力墙至暗柱的端头而后就没有剪力墙了,这种情况下软件就把暗柱当做端柱来默认了,计算的过程是正确的!但是在实际施工中却是不正确的,你绘制时把剪力墙的只画直段即可,不要把转弯的也画上的!
2008-11-08 12:47:25
-
2#钢筋是剪力墙的外侧水平筋,图集要求连续通过,所以2#钢筋没有弯折。
2008-11-08 13:07:33
-
在节点设置中选剪力墙第13行节点图中点一下,后面出现...按键,点击它,选第一个图就行了
2008-11-07 10:19:54
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看