• 关于配电箱内双电源调试及工程量计算

    1. 请问配电箱内的双电源调试如果套定额的话是按照备用电源自投装置调试还是按照事故照明切换装置调试来选用定额;

    2. 工程量计算的话是按照不同的配电箱内的有多少个双电源来计算的吗?关于配电箱套定额答疑解惑

    2020-12-01 09:34:41 补充

    请各位同行回答

我来答  邀请别人来回答
 提醒提问者 
收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 按事故照明切换装置调试

    2020-12-01 09:58:36 

    • 请问配电箱内的双电源调试如果套定额的话是按照备用电源自投装置调试还是按照事故照明切换装置调试来选用定额;

      应急照明按事故照明切换装置,其他按备用电源自投


    • 工程量计算的话是按照不同的配电箱内的有多少个双电源来计算的吗

    • 双电源按双电源切换开关数来算

    2020-12-01 09:59:32 

  • 自动投入装置调试

    工程量计算的话是按照应急总配电箱内的有多少个回路

    2020-12-01 10:02:57 