• 求教各位大神,某高层小区消防电气系统图(局部)如下:

    局部

    如图,从消控室引来的火灾显示盘485总线、电话线、广播线、电源监控、漏电监控线等,进入某栋高层住宅时,是否必须先进入端子箱?然后再分支至各点位?(系统图显示这些线并未通过端子箱)

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳

    先进端子箱,由端子箱走分支,因为现在基本上都有防火分区,支线有隔离模块

    2020-12-01 10:51:33 

  • 先问一句  你是在系统图上量的工程量吗?

    2020-12-01 10:40:11 