同一个梦想 2008-11-07 14:49:05 | 陕西省 其他专业 | 361查看 15回答
GGJ10.0钢筋算量中为什么基础(独立基础)柱的钢筋是不是实际输入的长度j
None
全部回答 (15) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
GGJ10.0钢筋算量中为什么基础(独立基础)柱的钢筋是不是实际输入的长度 是有不同的,但总长是一样的
2008-11-07 16:41:22
-
在工程设置里面根据图纸和规范的要求调整计算设置
2008-11-07 16:41:30
-
要考虑插筋,实际总长度是一样,实际施工和规范要求都要求有插筋,手工算时可以直接按层高。
2008-11-07 17:24:54
-
答;直接在柱子其他属性定义里计算设置里修改即可:
2008-11-07 14:52:12
-
基础(独立基础)柱的钢筋,是按照基础层高,上层层高,基础高度及计算设置中插筋设置,安03G101原则计算后的长度。
2008-11-07 14:54:03
-
通过插筋来解决的
2008-11-07 14:54:51
-
GGJ10.0钢筋算量中基础(独立基础)柱的钢筋不是实际输入的长度,而是软件按照你设置的属性和相应的图集计算的,在基础层只计算插筋的长度,在首层计算的为:基础顶至首层顶的高度-这个高度的1/3-保护层厚度的,如下图
2008-11-07 14:55:21
-
软件计算的长度跟实际 是一样的。 发生不一样的原因是 你在计算设置里面柱子在基础的弯折是多长你没有设置。
2008-11-10 09:24:22
-
严格来讲是理论计算长度。和实际下料长度来说差别不是很大。
2008-11-07 14:55:57
-
施工用的依据与我们预算的依据是一样的,软件是按图集计算的,实际施工时也是按图集考虑的。
2008-11-07 15:08:02
-
软件是默认有计算设置的方式的,如果与默认的不相符可以进行修改其计算设置.如下截图.
2008-11-07 15:17:11
-
基础中的钢筋根据你的设置来确定,如果你的设置同实际相同就是实际输入长度.
2008-11-07 15:29:57
-
柱在基础层中只计算插筋及你在计算设置中设定的在插筋锚固区内的箍筋(软件默认为2个箍筋),其余钢筋全部并入上层(首层或地下室层)计算
2008-11-07 15:36:18
-
是实际长度,只要你的柱底标高同基础底标高一直,软件就会自动计算柱插筋
2008-11-07 18:38:34
还有 1 条答案正在审核中,请稍后回来查看