努力做个造价员 2020-12-02 20:29:40 | 海南省 安装 | 2881查看 2回答
消防联动控制线KVV-7*1.5为什么要这么多芯
1、K1~K4引至消防控制室联动主机,是不是表示有4根电缆(控制线KVV-7*1.5)从控制引上屋顶机房控制箱内?
2、是不是4组控制线进风机控制箱,然后每组线各控制一台风机启停?
2、为什么控制线都要这么多芯KVV-7*1.5?这么多芯是要接那些设备,比如是不是接触器,中间继电器什么的?但也应该不用这么多芯呢?没想明白
全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
1、K1~K4引至消防控制室联动主机,是表示有4根电缆(控制线KVV-7*1.5)从控制引上屋顶机房控制箱内
2、是4组控制线进风机控制箱,然后每组线各控制一台风机启停
2、为什么控制线都要这么多芯KVV-7*1.5,可以去问 设计
2020-12-02 21:15:39
-
是的,消防规范要求直接启动控制电缆是KVV-7*1.5。
2020-12-02 22:52:32
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看