年轻人不讲武德、劝你耗子尾汁 2020-12-03 16:15:13 | 安徽省 安装 | 2647查看 3回答
钢铝窗接地问题
一栋高层 钢铝窗接地是从一楼开始算 还是从有开始做均压环的高度开始计算 ?
全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
逐个需要看电气工程的设计说明,一般会的总说明中说明需要从那一次开始连接,规范规定是从30m或10层以上包括10层开始需要做均压环来防侧击雷
回答正确请采纳并点赞,因为每一位专家都是免费回答的!!!
2020-12-03 17:17:41
-
一栋高层 钢铝窗接地是从一楼开始算 还是从有开始做均压环的高度开始计算 ?
答:根据设计要求计算,一般的外金属门窗都需要接地跨接
2020-12-03 17:54:36
-
从有开始做均压环的高度开始计算,计算方法是;均压环本层+上一层+下一层都做(金属门窗接地)。
首次提交 2020-12-03 20:21:44 最近修改2020-12-03 20:21:45 (修改过1次)
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看