蝶 2020-12-03 16:46:28 | 广东省 安装 | 483查看 2回答
一根电缆连接两面新的柜子,系统调试是算1系统还是2系统
如图,送配电装置系统算一次还是两次
全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
送配电系统调试主要是针对的是配电设备的系统调试,送配电系统调试包含线路的调试,接电缆如图的高压电缆可以计取电缆交流耐压试验,但是不可以计取系统调试
回答正确请采纳并点赞,因为每一位专家都是免费回答的!!!
首次提交 2020-12-03 16:58:42 最近修改2020-12-03 16:58:43 (修改过1次)
-
一根电缆连接两面新的柜子,系统调试是算1系统还是2系统
如图,送配电装置系统算一次还是两次
答:只计算一次就好了
2020-12-03 17:10:41
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看