• 自喷系统主干管道标高未给,喷头标高也未给,只在总说明给了个图一和表一的说明

    总说明

    顶板答疑解惑广联达服务新干线

    图纸有提到未尽事宜按照GB50261-2017,自喷主干管是否可按照沿梁底0.1m敷设考虑,喷头高度按照表一考虑?如果喷头标高按照表一考虑,那么“标准覆盖面积洒水喷头、扩大覆盖面积洒水喷头、早期抑制快速响应喷头”怎么判断啊?同时按照表一考虑喷头标高的话效率太低,是否可以取一个经验值(比如说统一取顶板板底0.1m考虑,然后在编制说明中注明)

我来答  邀请别人来回答
 提醒提问者 
收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 自喷系统主干管道标高未给,喷头标高也未给,只在总说明给了个图一和表一的说明


    答:沿梁底敷设就好了

    2020-12-03 16:58:00 

  • 可以取个统一数值,但0.1太小了。

    取个0.5

    2020-12-03 16:58:57 