hdrenshengli 2008-11-22 14:45:14 | 山东省 其他专业 | 370查看 3回答
钢筋算量10.0,变截面柱钢筋设置2
二层框架结构,首层柱500*500,钢筋12B22,在二层截面400*400,钢筋变为8B20。按如设置: 首层柱*12B22,在首层变截面处锚固; 二层边、角柱的钢筋怎么设置为既下插锚固有在上部锚固?问题补充:我在设置首层柱时为*12B12 第二层柱建立构件时,8B20前面应该加上什么符号?
全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳二层框架结构,首层柱500*500,钢筋12B22,在二层截面400*400,钢筋变为8B20。按如设置: 首层柱*12B22,在首层变截面处锚固; 二层边、角柱的钢筋怎么设置为既下插锚固有在上部锚固? 答:你在一层建500*500钢筋砼柱,在属性里输入钢筋信息,并画上图元; 在二层建400*400钢筋砼,同样在属性里输入二层的钢筋柱信息,并点上图元。等到二层所有的梁全部画好图元后,在点击自动判断边角柱即可。
2008-11-22 14:52:21
-
应该是在二层搭接,由Φ22和Φ20的钢筋搭接或电渣压力焊。二层的钢筋不需要插入一层顶。
2008-11-22 14:55:04
-
遇到柱钢筋变截面时你在定义时就不能在全部纵筋栏里输设钢筋12B22,你要在角筋,B边一侧筋和H边一侧筋中分别设置,你可以在输入时变截面的柱,钢筋信息前加*号即可!
2008-11-22 14:59:36
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看