小手冰凉 2020-12-08 11:00:38 | 湖南省 安装预算 | 979查看 3回答
求教各位老家:消防风机问题,如下图:
手动控制位置“箱上”和“两地”指的是什么意思?若“箱上”指的是在控制箱上有直接启停按钮,那“两地“指的是哪两地?消防控制室可以直接启停风机,箱上也可以启停风机,是否也可以理解为”两地“呢?请各位专家解惑
全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
“两地“指的是指集中控制在消防控制室可以直接启停风机,在箱上就地可以启停风机,
2020-12-08 11:26:40
-
应该是这个意思
2020-12-08 11:04:15
-
理解正确
2020-12-08 11:10:25
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看