• 我的层高2.9m,箍筋间距400,汇总出来的暗柱箍筋根数有30多根,这是什么情况

    暗柱

    2020-12-09 10:51:37 补充

    层高

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (4) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳

    主筋是用搭接连接的,软件在计算时搭接区按5D加密计算了,所以箍筋多

    2020-12-09 10:22:28 

  • 删除属性定义中的构件,删除已布置的图元,重新定义布置一次。

    2020-12-09 10:21:00 

  • 答疑解惑

    2020-12-09 10:21:57 

  • 双击37那里,查看计算根数的公式

    2020-12-09 10:55:17 