• 消火栓管道支架结算不按实结算怎么办

    我是施工方 DN150的消火栓管道 我们现场作的是8号槽钢支架。审计说规范用40*4的角钢就可以了,说要计算8号槽钢需要我们提供谁让我们作的会议记要, 提供不出来,只能用40*4角钢给我们结算。请问应该如何反驳。

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳

    是的,支架增大要有甲方认可的。


    可以找消防图纸中对支架的规定看能不能找到槽钢的依据。

    首次提交 2020-12-09 15:09:11  最近修改2020-12-09 15:09:11 (修改过1次)

  • 照现场照片,提供施工方案

    2020-12-09 15:14:45 

  • 让审计去现场核实,同时要有甲方、监理在场,按实结算。

    2020-12-09 15:25:33 