张美丽 2020-12-09 15:07:57 | 江苏省 安装 | 527查看 3回答
消火栓管道支架结算不按实结算怎么办
我是施工方 DN150的消火栓管道 我们现场作的是8号槽钢支架。审计说规范用40*4的角钢就可以了,说要计算8号槽钢需要我们提供谁让我们作的会议记要, 提供不出来,只能用40*4角钢给我们结算。请问应该如何反驳。
全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
是的,支架增大要有甲方认可的。
可以找消防图纸中对支架的规定看能不能找到槽钢的依据。
首次提交 2020-12-09 15:09:11 最近修改2020-12-09 15:09:11 (修改过1次)
-
照现场照片,提供施工方案
2020-12-09 15:14:45
-
让审计去现场核实,同时要有甲方、监理在场,按实结算。
2020-12-09 15:25:33
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看