• 各位老师好,我有一个疑惑能问一下吗?

    我在用关联达绘制模型的的时候已经根据图纸要求设置好了钢筋定尺长度跟搭接设置,在负一层有根放在独立基础上的短柱,仅仅高2.2m且只在本层有,汇总计算之后,它的钢筋居然需要用钢筋接头!这是不是有问题啊?(若没有问题,那么这么点长度为什么要用到接头呢?

    短柱

    定尺

    答疑解惑


我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (1) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳

    软件编程是按楼层计算柱接头的,因为你有把柱和基础绘制在两个楼层(基础层和负一层中),所以软件就会计算搭接的,如果你这个就是一个短柱,可以绘制在基础层处理,负一层不要绘制了