liuhj 2013-12-24 17:23:48 | 安装算量GQI | 1742查看 1回答
为什么管道连到消火栓边上,没有生成立管?
先识别消火栓,然后识别管道,管道连到消火栓边上,为什么没有生成立管?
全部回答 (1) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳原因分析:管道的CAD线没有与消火栓图元相连导致识别出来的管道没有与消火栓图元相连
解决方法:步骤1:用工具-连续测量两点间距离,测量一下管道的CAD线到消火栓图例的距离
步骤2:绘图输入-常用-修改CAD-CAD识别选项-修改设备与管线连接的误差值大于所测量的距离
步骤3:再次识别管道即可连接到消火栓上并自动生成立管
2013-12-24 17:23:48
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看