哇哦 2020-12-11 09:15:15 | 安徽省 安装安装算量GQI | 2682查看 4回答
配电箱上的电气火灾监控探测器与输入输出模块是同一种设备还是不同种设备。
系统图上面显示配电箱上面有电气火灾监控探测器(SDF-200),图例表中和平面图中都是输入输出模块的图例。请问这是同一种设备还是不同种类的。在数数量的时候,是数几种?
全部回答 (4) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
电气火灾监控系统与消防报警系统是两个完全独立的系统,互相之间没有联系。
输入输出模块是消防报警系统的。
电气火灾监控探测器是电气火灾监控系统的。
2020-12-11 09:19:38
-
配电箱上的电气火灾监控探测器与输入输出模块是同一种设备还是不同种设备。
系统图上面显示配电箱上面有电气火灾监控探测器(SDF-200),图例表中和平面图中都是输入输出模块的图例。请问这是同一种设备还是不同种类的。在数数量的时候,是数几种?
答:不是同一种设备,一个是消防的自动报警,一个是消防的电气火灾监控
2020-12-11 09:17:30
-
不同设备
电气火灾监控探测器是报警,输入输出模块是动作模块或者是执行模块首次提交 2020-12-11 09:18:12 最近修改2020-12-11 09:18:12 (修改过1次)
-
电气火灾监控探测器(SDF-200)装设于电箱内,不在平面图显示;
数量按不同型号统计分列。
2020-12-11 09:19:13
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看