• 砼排水管接口处有一个支墩,有的是通长设置的,如果设计没有明确,该如何区分呢?%

    各位高工:是这样的,是个厂区内的砼排水管道,直径1400,2米一段,管道下面有支墩,180度的,设计没有明确规定,那么这个支墩是通长设置还是只在接口处有,现场施工是只在接口出有,可我找不出依据来,给位高工,能否提供个依据啥的?谢谢了

    问题补充:图纸上写的是180管基,且说明在排水井1--21之间,并且画了一道线通常的,从图纸上看好像是通常设置的,我在s222查过,180砼管基只告诉了每米用多少立方砼,别的也看不出来啊

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (10) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    从你描述看这个支墩应该叫管道基座,基座有90度的、有135度的、有180度的、此基座只是接口处有,如果通长都设置的是混凝土管道基础或砂石管道基础,此基础也分为90度135度180度的,要想准确知道每个基座混凝土量只有查看设计规范了。

    2008-11-24 13:54:41 

  • 应该有相关的施工规范可以查到,我认为应该只在接口处设置就可以。

    2008-11-24 13:24:19 

  • 在图集中可以看到,一般在接口处才有,

    2008-11-24 13:34:17 

  • 可以查图集,枕基就是你们现场施工的那一种

    2008-11-24 13:37:41 

  • 砼排水管道有通基和枕基,你说的是枕基。施工手册和排水图集上应有。

    2008-11-24 13:42:27 

  • 02S图集给、排水有相关的做法、解释说明。

    2008-11-24 13:46:54 

  • 你可以查甘02S给、排水图集有相关的做法和解释说明.若设计或施工图没有明确说明,你可根据你厂的地质基础来决定如何施工.一般情况在湿陷性黄土地质条件下做混凝土带形基础(即通长设置);其他只在接口处做支墩即可.

    2008-11-25 08:17:47 

  • 这种做法叫做管枕,是不是需要通长设置主要还是要看设计说明的或是设计采用的图集上的说明。

    2008-11-24 13:58:57 

  • 目前常用的管道基础有三种: 1.砂土基础. 2.混凝土枕基.混凝土枕基是设置在管接口处的局部基础.通常在管道接口下用C7.5号混凝土做好枕状垫块................. 3.混凝土带形基础. 您说的这种情况就是管道基础的第二种基础,即:混凝土枕基... 上段文字摘自"安装工程施工技术交底实例手册",望有所帮助......

    2008-11-24 14:16:12 

  • 根据你的描述,我认为应该只在接口处设置就可以了,按图集中的枕基做法。