• 识别完管道发现没有生成连接喷头的短立管,如何处理?

    识别了管道和喷头,发现没有生成短立管,消防管道的短立管如何一次来识别?
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (1) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳

    产生原因:先识别管道后识别喷头,或者先识别喷头但是喷头的标高没有修改按默然的标高,都会产生短立管没有生成的情况

    解决方案:xp界面:【管道编辑】-批量生成单立管-框选所有的喷头-右键-新建管道属性-确认即可;

                  win7界面:编辑图元---生成立管--批量生成单立管--框选所有的喷头-右键-新建管道属性-确认即可。

    注:喷淋专业识别时建议先识别喷头,把喷头的标高修改好以后再识别管道,软件会自动根据喷头和管道之间的标高差生成短立管