liuhj 2013-12-24 17:34:06 | 安装算量GQI | 1584查看 1回答
识别完管道发现没有生成连接喷头的短立管,如何处理?
识别了管道和喷头,发现没有生成短立管,消防管道的短立管如何一次来识别?
全部回答 (1) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
产生原因:先识别管道后识别喷头,或者先识别喷头但是喷头的标高没有修改按默然的标高,都会产生短立管没有生成的情况
解决方案:xp界面:【管道编辑】-批量生成单立管-框选所有的喷头-右键-新建管道属性-确认即可;
win7界面:编辑图元---生成立管--批量生成单立管--框选所有的喷头-右键-新建管道属性-确认即可。
注:喷淋专业识别时建议先识别喷头,把喷头的标高修改好以后再识别管道,软件会自动根据喷头和管道之间的标高差生成短立管