星星 2020-12-12 17:18:09 | 天津市 安装 | 657查看 2回答
安装专业火灾报警
1.SI和10模块与AP箱子和总线隔离器是什么关系
2.模块是在箱子和总线隔离器里面的一个东西吗
3.在平面图上应该计算模块的竖直高度还是箱子的竖直高度呢
全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
1.SI和10模块与AP箱子和总线隔离器是:线先进隔离器再进模块最后进箱
2.模块是在箱子和总线隔离器里面的不是一个东西
3.在平面图上管应该计算模块的竖直高度即可
2020-12-12 18:09:34
-
SI是隔离模块,总线短路了,SI模块可以把短路的总线和没有短路的总线分开。I/O是一控一监模块,接收总线的命令信号转换给受控的设备,起到控制作用。
SI是一个类型的模块,I/O是另外一个类型模块,这两个模块是要单独计算点式构建的。
模块吸顶,计算到箱子的管子或线的长度。
2020-12-12 17:32:12
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看