多多益善 2008-11-24 16:47:04 | 贵州省 其他专业 | 2854查看 4回答
厚度为100、120的框架填充墙构造柱可否不做?t
设计要求100、120厚的框架填充墙都要做构造柱,但竖向构件除掉每边30保护层,箍筋净空还有40-60、加上弯钩、砼如何下料,如何能浇密实?我从来没有遇到这个问题,想不做又与相关规范不符,做又觉得不合理,请各位高手能否提供不做的依据。问题补充:其实我提的不是造价问题,而是一个技术问题,或者说是一个设计问题,因为按常规的方法,箍筋都无法加工。和设计也沟通过,但设计说他不能违背规范,因为规范要求转角及每隔5m要设构造柱。但这么小的构造柱我以前没有见过,也不知道其它地方如何处理这个问题。 感谢各位的答复,我已找到图集,上面要求构造柱不小于190*墙厚。再次感谢!
全部回答 (4) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳1、你的问题不够详细,“设计要求100、120厚的框架填充墙都要做构造柱”是通过设计说明笼统提出的要求或是有构造柱配筋图。 2、框架填充墙一般都不会做120mm厚的,只在个别位置才考虑设置,例如卫生间、厨房等较少房间的个别墙体设置,且其必然与相邻的框架柱或剪力墙或较厚的填充墙相连或相交,当其与较厚的填充墙相交时一般要设置构造柱,这时构造柱是以较厚的填充墙为最小尺寸设置的,不存在100或120厚的构造柱。 3、如果设计有超过5米长或大量转角的100、120厚的填充墙,按照规范当然要设置构造柱,但是我怀疑墙体本身是否满足规范要求,你可以翻翻规范对照一下。由于构造柱尺寸较小,你完全可以按照墙体构件规定的最小保护层厚度(例如15mm)施工,同时加宽构造柱沿墙长度方向的尺寸,并办理技术核定单,问题照样可以解决。 4、你说的砼浇筑的问题应该不存在,常见的100厚的剪力墙不是照样能够施工吗?
2008-11-24 18:12:08
-
构造柱每边保护层只是25,你只要定义“100*长度”和“120*长度”的构造柱布置到相应的位置就行了,其余的钢筋软件会自动计算的,因为墙厚是100和120,你定义的构造柱宽度是不能超过墙厚的。 至于弯钩、砼如何下料等问题不应该是我们算造价的事,你只要按设计来进行计算工程量就行了。
2008-11-24 16:55:26
-
或者可以咨询一下设计单位也可以
2008-11-24 17:15:55
-
可以和设计沟通一下,可以加大构造柱截面墙宽不变,顺墙方向加长,这样既保留了构造柱,又方便了施工。
2008-11-25 07:32:46
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看