跨越 2020-12-12 20:29:53 | 北京市 安装机电结算计价软件GBQ4.0安装算量GQI | 1107查看 3回答
二次增压水泵出厂配套的阀门需要单独计算费用吗,清单中单位是(套),
请教,一、水泵房二次增压水泵清单单位是套,现在结算施工单位要求二次增压水泵出厂配套的阀门及稳压罐要求单独分开计算,但是清单中我们单位是(套)不过项目特征里也没有明确写是成套设备只列了一些参数,我方理解为是成套设备不应该单独分开计算,这个有什么理由不算呢,
二、地下室污水泵出厂自带的电源线到控制箱,这个也不应该算给施工单位吧,应为出厂配套的,但是施工单位缺说定额里没有含,这个一般情况厂家出厂配套的东西怎么算的呢
全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
一、水泵房二次增压水泵清单单位是套,现在结算施工单位要求二次增压水泵出厂配套的阀门及稳压罐要求单独分开计算,定额中没有成套的泵,单位是台。配套的阀门及稳压罐要求单独分开计算,
二、地下室污水泵出厂自带的电源线到控制箱,这个也应该算给施工单位,需要计算电缆的安装费用,不计主材
2020-12-12 21:24:32
-
1、水泵本体的安装是指设备本体第一个法兰以内的部分,清单量的单位是台,仅指本体安装,不含阀门、稳压罐。
2、污水泵分设备安装和电气安装,电气安装内容就是控制柜、电缆,不包括在设备安装中。
2020-12-12 21:24:13
-
二次增压水泵出厂配套的阀门需要单独计算费用吗,清单中单位是(套),
答:属于成套设备,包含水泵、配电箱、阀门、管件等,不需要单独套用定额子目的
2020-12-12 23:33:08
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看