liuhj 2014-04-29 09:27:27 | 安装算量GQI | 639查看 1回答
标识识别管道同一标识的管道识别只是别了一部分,为什么?
消防专业中,在用标识识别管道的时候,发现图纸中一部分管道能识别过来,一部分识别不过来如图
全部回答 (1) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
产生原因:这是因为管道的标注离管道的距离不一样,沒识别过来的管道是因为管道标注离管道的距离太远了,需要调整一下CAD识别选项,将软件默认的500数值调大一些即可如图
解决方案:绘图输入-修改CAD-CAD识别选项-将水平管识别时标识和CAD线之间的最大距离调整大一些即可