• 图纸标明未注明面筋为C8-200,则无负筋和标明附加负筋的板需要布置面筋吗?

    图纸标明未注明面筋为C8-200,则无负筋和标明附加负筋的板需要布置面筋吗?

    如果已有负筋,需布置面筋吗?


我来答  邀请别人来回答
 提醒提问者 
收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 说明的意思是。当图纸中画出的面筋没有注明钢筋信息时,按C8-200的考虑。与布置不布置面筋、负筋没关系的

    首次提交 2020-12-14 12:06:13  最近修改2020-12-14 12:06:13 (修改过1次)

  • 负筋和面筋没什么联系

    2020-12-14 12:16:03 