• 请问一下

    消火栓按钮

    消火栓

    答疑解惑

    图1模块到警铃这一段线是电源线还是信号线。图2系统图上电话线连接是的手动报警按钮(带消防电话插孔),为啥平面图上的电话线连接的是消火栓按钮,图中紫色的线是什么线 求解

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (1) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳

    1、模块至警铃是信号线

    2、紫色线应为信号线,电话线连接的应该是手动报警按钮不是消火栓按钮,平面图有问题,可以请设计明确