• 钢筋计算

    图纸总说明中,外墙窗洞下部做法应按建筑图施工,当建筑图未表示时,可设水平现浇带,水平现浇带纵筋应锚入两侧构造柱中或与抱框可靠拉结。

             (1)外墙窗洞下部出檐, 出檐长度同窗宽, 图纸也给了出檐的大样, 那么出檐大样仅画窗宽范围? 不用压入墙吗? (窗洞两侧有墙)   还是窗洞两侧墙设水平现浇带,窗洞宽度位置设出檐的大样?   (它俩配筋不一样,没法同时施工啊)

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳

    答:没有做法的做水平现浇带,窗洞宽度位置设出檐的大样,钢筋不一样可以在水平后浇带搭接。

    2020-12-15 20:48:53 

  • 没有给出宽度,默认不为墙宽。是通长的。最好是会审图纸时提出,由设计员回答。并存档作为施工和结算的依据。

    2020-12-15 15:08:06 