• 这句话怎么理解

    答疑解惑

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳

    就是你这个工程有温度筋啊。   在跨中设置,然后与负筋搭接250

    2020-12-15 15:42:31 

  • 温度筋是为了防止温度差较大而设置的防裂措施。混凝土是会热胀冷缩的,特别是大面积的条件下,使混凝土产生裂缝。

    为了抵抗热胀冷缩的应力,所以要用钢筋来补强。这种配筋跟一般控制扭力及剪力的钢筋不一样,称作温度配筋。


    温度筋是出现在板的上部没有负筋的区域,与负筋搭接。如下图所示,附图是搭接300,你图纸要求是250。通常当板的上部有满布的面筋时就不设置温度筋了。


    广联达服务新干线

    2020-12-15 15:47:41 

如果没找到您想要的答案,试试直接提问吧!