宝 2020-12-16 08:48:22 | 广东省 安装 | 4254查看 1回答
电力迁移工程中的电力电缆一定要做10kV电缆交流耐压试验和局放试验?
电力迁移工程中的电力电缆要不要做10kV电缆交流耐压试验和局放试验?
全部回答 (1) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
10KV高压电缆需要做交流耐压试验吗?
10KV高压电缆交接试验,按照08版的标准,是要做交流耐压试验。
10kV电缆直流耐压试验的电压是40kV。 电缆直流耐压试验为额定电压4倍,时间是1分钟。交流工频耐压试验属于破坏性试验,电压为额定电压的2.5倍,时间为1分钟。
10KV高压电缆交流耐压试验的步骤 :
1.电缆相位的检查,对电缆线路的两端相位进行检查,检查结果表示电缆两端相位与电网相位相符合。
2.用兆欧表对多芯电缆的每一芯线及外皮进行绝缘电阻测量。将测量结果与原始结果对比之后,确定电缆绝缘性能良好,可以开展交流耐压试验。
3.将变频串联谐振的各组成部分及被试电缆联结好,并确保接地线正确。
4.操作串联谐振将电压升至52KV,随后开始耐压试验,耐压试验设定为60分钟。
5. 耐压试验结束后,切断电源,并用放电棒完成放电后,再次对电缆的绝缘电阻进行测量。
试验结果分析
在电缆耐压的60min内,电缆没有发生闪络及放电现象视为合格。 再次进行的绝缘电阻试验结果应与之前结果无明显差别,否则绝缘性能视为不合格。在设备具备的情况下,按照规程是需要对高压电缆交流耐压试验的,这样电缆才能真正的安全保障电力系统。2021-01-12 21:23:55
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看