cx0922 2020-12-17 08:35:37 | 陕西省 土建土建计量GTJ | 2104查看 5回答
墙柱、梁板结构图砼标号与设计总说明不一致,哪个为准?
全部回答 (5) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
你好,这样的情况最好时和“设计单位”沟通确认。避免后期产生纠纷。
2020-12-17 09:10:02
-
建议咨询一下设计人员
2020-12-17 08:37:26
-
以平面施工图为准,参照图纸答疑和甲方沟通
2020-12-17 08:37:27
-
可以在图纸会审时提出来,设计解答。一般是以结构图为准的。
首次提交 2020-12-17 08:38:21 最近修改2020-12-17 08:38:22 (修改过1次)
-
混凝土强度不一致应和设计沟通处理。
2020-12-17 09:26:52
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看