• GTJ2018画构造柱时的布置问题

    没有单独的构造柱布置图,只有构造柱说明中,墙转角处,端部无约束时应设置等说明 ,那么两堵墙的交接位置是否要设置?设置了的话会不会太密,而且数量多工程量会特别大,与实际不符,这种情况下画图时应该怎么做,下面区域是我布置的一部分,是否正确呢,请老师们指教

    端部

    转角


我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (4) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳

    答疑解惑

    广联达服务新干线

    2020-12-17 12:42:17 

  • 你好:没有问题,还要在端头布置。建筑行业快速问答平台-答疑解惑

    2020-12-17 12:30:37 

  • 做预算的时候要按图纸来画的,最终结算就不一定了,可能要现场收方。

    2020-12-17 12:49:48 

  • 按照图纸要求进行布设,附图如下所示(在不同位置的构造柱):

    端部

    2020-12-17 12:58:22 