高晓林 2008-11-25 18:23:56 | 天津市 其他专业 | 450查看 8回答
在画剪力墙时是绘至暗柱边还是柱心处钢筋计算准确?<
在绘制剪力墙时,绘至到暗柱边跟绘至到柱心的钢筋算的量不一致,哪个更准确些?
全部回答 (8) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳画图的顺序应该是先画剪力墙,剪力墙正常画到轴线交点或墙的中心线。然后画暗柱,门窗,连梁,暗梁。这样钢筋计算会更准确。
2008-11-26 08:42:21
-
先画剪力墙,后画暗柱。剪力墙按轴线交点画,没有交点的剪力墙,要把墙边画的与暗柱边一致。
2008-12-02 17:16:12
-
绘制剪力墙时要全部通过暗柱才正确
2008-11-25 18:27:03
-
按剪力墙的图形先画剪力墙,再画暗柱,意思是如果剪力墙是通长设置的就通长画,然后再去画暗柱
2008-11-25 18:46:23
-
既然是暗柱,那当然是在墙里的,所以你肯定要算到暗柱边,另外,暗柱是要在要先画完剪力墙后才能画的。
2008-11-25 19:00:40
-
剪力墙通画,有暗柱的地方也要画剪力墙
2008-11-25 19:35:01
-
钢筋算量中,绘制剪力墙应该完全包容暗柱,钢筋计算才能准确。
2008-11-25 20:40:06
-
后一种算出的量要少一些 但是更准确些
2008-11-25 22:02:55
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看