• 请问这个应该套哪个定额

    消防里闸阀DN100沟槽法兰连接,套工业管道里的低压法兰阀门对还是给排水里的补充定额法兰阀门(沟槽连接)对,这两者有什么区别吗,山东老定额

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳

    有区别,工业管道阀门是法兰连接的,需要焊接的,沟槽连接的是沟槽连接,相对沟槽费用低,如果这个阀门不是泵房里的就套给排水的补充定额

    2020-12-18 10:53:51 

  • 是套给排水里的补充定额法兰阀门(沟槽连接)

    2020-12-18 10:53:52 

  • 工业管道里的低压法兰阀门,无对接管路配套法兰,且阀门现有接口为法兰;

    法兰阀门(沟槽连接),阀门接口为沟槽,含不含对接管路配套沟槽法兰看定额材料表;

    2020-12-18 11:02:48 