• 板的布筋范围就是 我截图中红圈内的部分,但是就一种负筋怎么就会有那两种钢筋型号呢?o

    我的应该是板负筋二中的形状,而不是一中的那种,还有一中的标注长度不是红色的而二中的是红色的,为什么? 我的板的负筋的左右标注长度都是进行了大量修改的,我觉得在修改之后汇总量会大大降低,但是,结果证明几乎没有变化,我是直接按截图二中的那中形式改的。在汇总的时候有时候会有什么锁定构件的提示,但是等一会又会提示已经汇总成功,你说我的到底是什么原因呢?请教一下好吗?我在怀疑板的钢筋是被锁定了,如果被锁定了,那我在那里看它是否被锁定了呢?

    左右标注

    钢筋型号

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    没问题,1是两端头的各一根,因为负筋的一端已经进入两内,所以就成了1的形状。 2是中间的两边都在板中的负筋。量的宽度应该是350mm对吧。

    2008-11-26 10:04:34 

  • 板负筋1,板负筋2,后面的1和2是表示同种钢筋出现了不同的长度。梁处的负筋和无梁处的长度不同。所以出现了这种情况。