• 钢筋接头形式有绑扎、单面焊、双面焊、闪光对焊、电渣

    钢筋接头形式有绑扎、单面焊、双面焊、闪光对焊、电渣压力焊、直螺纹等等。采用不同的接头形式,钢筋计算的工程量不一样。若图纸设计未要求采用何种接头形式,则钢筋工程量计算时,接头形式如何考虑?结算时,又是建设方与施工方最具有争议的事,且施工组织设计中也没有详细说明,请问有没有具体规范要求?

    问题补充:定额规定:钢筋工程量按图纸及理论重量计算,项目中已综合考虑了钢筋的施工损耗3%。分析其中是否包括搭接部分的工程量?且包含多少?是指多少直径范围内的钢筋绑扎及双面或单面焊的搭接量?

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (9) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    要看你的工程情况,比如高层抗震建筑要求就比较严格,一般是机械连接(直螺纹)优先于焊接,焊接(气压焊)优先于搭接,焊接中:气压焊优先于电渣压力焊和闪光对焊,再次双面焊,最后单面焊。建议看看高层建筑相关规范。但一般施工过程中以报验的隐蔽工程为准。

    2008-11-26 11:02:23 

  • 具体的应该根据图纸的设计要求来做,在做预算时编制说明中就应该很详细的写清楚你的接头计算方式,这样在决算时可能对施工方会有利的

    2008-11-26 11:04:51 

  • 首先,按照设置要求的设置。 如果设计没有说明,一般12以下的绑扎,12以上的直螺纹或者焊接。

    2008-11-26 11:10:09 

  • 一般来讲,柱子的搭接接头是算个数的,按电渣压力焊考虑 而梁里面的钢筋搭接一般是按单面焊10D或双面焊5D考虑(这是施工单位的做法) 但是,如果图纸上没有说明要算搭接的话,那么在决算时,通常是不计算的,因为定额上是有说明的,在定额含量里,是含了钢筋的搭接的,所以一般审计单位不计算搭接的

    2008-11-26 11:14:46 

  • 如果图纸没要求,按图集大于等于28的钢筋采用机械连接。

    2008-11-26 11:43:38 

  • 如果图纸没有明确接头形式,建议采用双面焊接形式计算!

    2008-11-26 18:46:00 

  • 柱子钢筋接头每层一个,钢筋直径小于14时,一般采用搭接,直径大于14时,一般采用电渣压力焊或机械连接。图纸没有说明的,可参考相关图集,相关图集也可以作为结算的依据。

    2008-11-27 10:26:16 

  • 你说的几种资料不明的,按隐蔽工程验收记录上做法计,如隐蔽工程验收记录也没有,那就按双面焊,不做好资料就少算钱了。

    2008-11-26 11:54:37 

  • 图纸没说明就得按图集,再结合定额

    2008-11-26 15:34:59 