• 老师,请问?

    1、定额说明中有这么一句话:本定额砌筑砂浆按干混预拌砌筑砂浆编制。   但是后面规则中还有这么一句,就是现场搅拌砂浆增加费按定额项目中的砂浆含量以体积计算工程量。

    老师,这个怎么去处理呢,比如我正常套砌体墙定额:套一个蒸汽加气混凝土砌块,假设工程量为300立方米。那这个子目里包含的就是干混砌筑砂浆,如果现场用的是现场搅拌的砂浆,是不是意思就是说我再套用一个这个现场搅拌砂浆增加费的子目,然后这条子目的工程量也是300m³,这样就可以了。      

    还是说我正常套砌体墙定额:套一个蒸汽加气混凝土砌块,假设工程量还是为300立方米。子目里包含的是干混砌筑砂浆,如果现场用的是现场搅拌的砂浆,我再套用一个这个现场搅拌砂浆增加费的子目,然后这条子目的工程量也是300m³,然后把蒸汽加气混凝土砌块中含有的干混砌筑砂浆的含量或者价格调整为0呢。   老师这两个处理方法哪个正确?

    2、老师,定额中这句话是指扣除孔洞所占的体积,这个体积是指的横截面在0.1㎡以上的体积么?

    “附墙烟囱、通风道、垃圾道、应按设计图示尺寸以体积(扣除孔洞所占体积)计算并入所依附的墙体体积内。不扣除每一个孔洞横截面在0.1m2以下的体积。当设计规定孔洞内需抹灰时,另按第“十二章墙柱面工程”相应项目执行。”


我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (1) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳

    是套用一个现场搅拌子目,工程量是砌体子目的砂浆数量,不是整体砌体工程量

    是的,扣除孔洞在0.1平方米以上的体积

    2020-12-22 09:58:37 