• 本工程采用的筏板基础,筏板基的底标高是-5.05M

    本工程采用的筏板基础,筏板基的底标高是-5.05M.地下室的室内标高为-3M 筏板基础内由一个积水坑,剖面图为梯形, 这一块的基础底标高为-6.05M 请问我应该把基础高度设为多少? 还有如果我设为基础标高设为2.05M,画积水坑是说超过基础底标高!
我来答  邀请别人来回答
 提醒提问者 
收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (12) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 基础高度设为-5.05M、积水坑基础底标高修改设置即可。

    2008-11-26 11:30:07 

  • 应该含者集水坑高度,再单独定义各部分标高

    2008-11-26 11:30:52 

  • 8.0有超过标高问题 2008标高放开应该不存在这个问题了吧

    2008-11-26 11:32:52 

  • 集水坑底标高不能低于筏板底板底标高,所以在绘图时不画集水井

    2008-11-26 11:39:19 

  • 基础层标高设置应该从有构件的标高处设置到最下层地下室板底此处你应该从集水坑地标高开始计,别忘了加上垫层

    2008-11-26 11:54:51 

  • 设置基础底标高时应该为基础最低处的底标高,所以你的基础底标高为-6.05,画图时修改其它部分底标高就可以了

    2008-11-26 12:05:21 

  • 按基础最低的构件底标高来定义基础层的层高,其它在属性里修改

    2008-11-26 12:11:58 

  • 图形 底板标高加上垫层的厚度 钢筋 底板标高

    2008-11-26 12:51:37 

  • 取-6.05M为基础底高,其它高度在属性里修改

    2008-11-26 13:32:43 

  • 图形软件里底板标高加上垫层的厚度,可以取最深的标高,其他基础修改标高; 钢筋软件里要注意不能加垫层高度。

    2008-11-26 13:58:20 

  • 应该设集水坑高度,再单独定义各部分标高 08就没有标高的问题

    2008-11-26 15:16:20 

  • 跟广联达客服联系一下

    2008-11-27 08:25:21 