chenjian1186 2008-11-26 12:00:25 | 四川省 土建算量GCL2013 | 763查看 8回答
请问在2008中计算墙面抹灰时,如卫生间底板降-0
请问在2008中计算墙面抹灰时,如卫生间底板降-0.3M,墙面抹灰还是按层高计算的,请问是否可以按板与板之间高度计算呢?
全部回答 (8) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
卫生间底板降-0.3M,墙面抹灰重新设置墙的高度就可以了。
2008-11-26 12:05:41
-
我觉得不用改高度,因为每一层的卫生间楼板都要降低-0.3m,这样每层的高度还是设计高度,所以你不用改。你想想是不是这样的。
2008-11-26 12:13:56
-
你所有的卫生间底板都降低了,除了首层层高减少,其它层层高还是没变啊
2008-11-26 12:14:22
-
如果卫生间底板都降低了,除首层层高减少,顶层层高增加外其他层高都没改变
2008-11-26 12:31:21
-
如果卫生间底板都降低了,除了顶层层高增加0.3米,其它层层高还是没变啊
2008-11-26 12:43:49
-
每层卫生间的底标高都降低,层高并没有改变,计算墙面抹灰面积应该减板厚算净高的
2008-11-26 12:43:58
-
1、我觉得不用改高度,因为每一层的卫生间楼板都要降低-0.3m,这样每层的高度还是原设计高度,所以你不用改。你想想是不是这样的。 2、每层卫生间的底标高都降低,层高并没有改变,计算墙面抹灰面积应该减板厚算净高的。 3、如果卫生间底板都降低了,除首层层高减少,顶层层高增加外其他层高都没改变。
2008-11-26 12:49:19
-
你可以修改相应墙体的上下层标高的,这样软件在计算墙面装修时会自动计算的!
2008-11-26 12:50:04
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看