我叫MD 2020-12-22 17:00:17 | 山东省 安装结算 | 628查看 1回答
山东2016安装消耗量定额,防火阻燃装置工程量计算
工程量计算规格相关解释中,指出:
对于防火封堵,根据设计要求区分不同的封堵部位、封堵用的材料,按照洞口面积,以“㎡”为单位计算工程量;这里的洞口面积,是指盘柜下、电井竖井中的电缆处、桥架穿墙处的“洞口净面积”,不扣除电缆所占面积。其中保护管处的防火封堵定额综合考虑了面积大小,以“处”为单位计算工程量。定额综合考虑了正常一般情况下的楼板、墙体等厚度。如遇特殊情况如人防工程,应按人防要求另行计算。
那么这里说的洞口净面积是指预留洞口的面积么,就比如说桥架400*200,预留洞口500*300,此时的防火封堵面积按照500*300计入么?
全部回答 (1) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
是的,洞口净面积是指预留洞口的面积,就比如说桥架400*200,预留洞口500*300,此时的防火封堵面积按照500*300计入。
2020-12-22 17:03:35
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看